    Здравствуйте.

    Установлены две металлические двери:
    одна открывается наружу, другая вовнутрь.
    Вопрос по второй двери, открывающейся вовнутрь.

    Рама прикреплена к бетонному проему следующим образом -
    вбиты 6 металлических штырей (9 на 9 мм.), три справа и три слева, штыри приварены к раме:


    Фото одного из штырей:



    Получается, что штыри эти установлены со стороны улицы, т.к. проем не очень широкий и со стороны дома уже некуда было вваривать.
    Прочна ли такая конструкция на взлом ломом?
    Понятное дело, что болгарка возьмет все, а можно ли бесшумно вынести такую раму?

  2. #2
    Информация

    Член МАСОД
    Цитата Сообщение от tima_s Посмотреть сообщение
    Получается, что штыри эти установлены со стороны улицы, т.к. проем не очень широкий и со стороны дома уже некуда было вваривать.
    Попробуйте удалить пену из всех доступных мест, после чего прогрунтовать и зачеканить зазоры почти сухой цементно-песчаной смесью (погуглите установку дверей СТАЛ, там имеет значение правильность замеса). После этого сделать откосы.
    Всё у нас получится!
    bezopasnost.ua

  3. Полезное Anton считает сообщение полезным
  4. #3
    Информация

    Специалист
    Цитата Сообщение от tima_s Посмотреть сообщение
    Понятное дело, что болгарка возьмет все, а можно ли бесшумно вынести такую раму?
    способ надежен, если исполнен правильно.
    штырь на фото может быть перекушен.

  5. #4
    Информация

    Член МАСОД
    Цитата Сообщение от valeh Посмотреть сообщение
    способ надежен, если исполнен правильно.
    Да ну)) где тут надежность? фото выше рама приварена к арматуре, разность металла уже есть, вдобавок шов..
    Оффтоп
    Аварийное вскрытие, ремонт и установка замков в Находке (http://key25.ru)

  6. #5
    Информация

    Участник
    Цитата Сообщение от dima Посмотреть сообщение
    Да ну)) где тут надежность? фото выше рама приварена к арматуре, разность металла уже есть, вдобавок шов..
    Оффтоп
    А как укрепить дверь в этом случае?

  7. #6
    Информация

    Специалист
    сварное соединение это нормально
    сделайте разрез, вставьте косыночку между штырем и рамой и обварите. Косыночку с упором в стену ставьте.
    либо уголка нарежьте. одна сторона к раме, в другой отверстие и штырем в бетон сантиметров на 10.
    Последний раз редактировалось valeh; 25.04.2016 в 13:36.

  8. #7
    Информация

    Участник
    Цитата Сообщение от valeh Посмотреть сообщение
    сварное соединение это нормально
    сделайте разрез, вставьте косыночку между штырем и рамой и обварите. Косыночку с упором в стену ставьте.
    либо уголка нарежьте. одна сторона к раме, в другой отверстие и штырем в бетон сантиметров на 10.
    А сможете схему этих двух способов накидать?
    А то немного непонятно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Петли для металлической двери
    от Вячеслав в разделе Двери
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 01:49
  2. Опять вопрос, опять про двери)
    от Илья в разделе Двери
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:34
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 20:24
  4. Зазоры при установке пластиковых окон
    от Kvartirant в разделе Главный форум
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 20:16

Пользователи, которые читали эту тему за последние 2 дня: 0

В данный момент нет участников для отображения в списке.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Вход

Вход