Замки для оружейной комнаты.

павел

Специалист
Команда форума
Обратился хороший знакомый (в банке работает) с вопросом, что значит разные по секретности замки. Оружейную комнату для инкассаторов проверяет милиция и предъявляет определенные требования, канифолят мозги и придираются. "Банкиры"хотят сделать как положено, но не все понятно. Вот требования http://www.opvodopad.ru/docs/spravochnik/10/10_trebovaniya_k_oborudovaniyu_oruzheinoi_komnati.pdf, не ясно, что значит разные по секрету замки, т.е. разные типа сувальдный и цилиндровый или два сувальдных с разными ключами?
Кто-нибудь сталкивался?
 

Светлана

Специалист
Команда форума
Требования к оборудованию оружейных комнат ЧОО написал(а):
Входная и решетчатая двери должны иметь внутренние замки, разные по секрету, надежные крепления и устройства петель.
Я бы вообще расценила это как "с разными ключами".
Павел, это некорректно написанная инструкция, но аргументы "сам дурак" здесь не имеют смысла. Лучше сослаться для якобы разъяснения (и, конечно, подтверждения этих замечательных рекомендаций) на другие источники.
Например, ГОСТ Р 50862-2012
Смотрим:
3.2 комната для хранения оружия (оружейная комната): Обладающее регламентированными защитными свойствами помещение, предназначенное для хранения, приема и выдачи ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
.....​
4.1.2.1 Сейфовые комнаты (в том числе комнаты для хранения оружия), устойчивые к взлому в зависимости от величины сопротивления защитной структуры к воздействию инструментом с определенными параметрами, подразделяют в соответствии с таблицей 3 на классы устойчивости к взлому: I, II, III, IV.
....
Таблица 3 - Классификация сейфовых комнат (в том числе комнаты для хранения оружия) и дверей для сейфовых комнат по устойчивости к взлому
Снимок.JPG
 

Светлана

Специалист
Команда форума
Обрати внимание, в соответствии с требованиями последнего ГОСТа речь НЕ о дверных замках, которые испытываются в соответствии с ГОСТ 5089-2011, а о сейфовых. Причём, в соответствии с последней версией этого ГОСТа, от 2012 года, ГОСТ Р 51053-2012 (ЕН 1300:2004), либо ГОСТ Р 52582-2006.
В общем, лучше искать замки с сертификатами.
 

Dr_Bormental

Специалист
Команда форума
На моей практике самой стремной была фраза
Ригели замков или запирающих устройств по площади поперечного сечения должны быть <br>не менее 3 см2.
Разговор идет о сечении всего засова, но многие проверяющие пытались сказать, что эта цифра означает сечение одного ригеля. А на момент написания этих требований промышленность замков с такими ригелями просто не выпускала.

Лечилась тема официальным запросом с просьбой разъяснить, что ЭТО. И тогда все приходило в норму.
 

павел

Специалист
Команда форума
Спасибо,передам и приглашу форум почитать.:)
 
Сверху Снизу